一、报警器的开、关机

(1)开机

报警器插上电源后,按下侧面的开关按钮后开机,进入传感器预热界面(不同气体种类预热时间不同,一般为1-2分钟),待进度条结束后即进入正常检测状态,液晶屏主窗口显示数据即为当前气体浓度值。

报警器出厂时已按国家标准设置好参数,并校准合格。用户如无特殊要求,可不必对报警器进行任何操作,“量程校准”菜单在无标准气体情况下禁止操作,以免给您的使用带来不便。

(2)关机

报警器在正常检测模式下按下开关键即可关机。

二、记录管理

在正常检测模式下,按“设置”键,屏幕显示图形化菜单画面,菜单从左到右依次为“记录管理→零点校准→量程校准→参数设置”。按“上下键”选择菜单项后,按“设置”键确认进入菜单项,有记录查询和记录删除菜单项。

(1)记录查询

按“上下键”选择“记录查询”,按“设置”键确认,报警记录按时间的先后顺序进行排列,每屏显示八条报警记录,通过按“上下键”翻屏,格式为“序号→日期时间→报警值→单位”,如:-:33:ppm,按“取消”键退出。

(2)记录删除

按“上下键”选择“记录删除”,按“设置”键确认,屏幕显示“请输入密码”,出厂密码为“”,通过上、下、左、右四个方向键将密码修改为;按“设置”键,在记录删除右侧显示“确认”,按“设置”键确认后,记录的所有数据就会被删除。

三、零点校准

在正常检测模式下,按“设置”键,屏幕显示菜单选择画面,菜单依次为“记录管理→零点校准→量程校准→参数设置”。按“上下键”选择“零点校准”菜单项,按“设置” 键屏幕显示“确认零点校准”,按“设置”键开始30秒倒计时,倒计时结束零点校准成功返回至菜单选择画面,按“取消”键退出。

四、量程校准

将标气罩和传感器呼吸装置连接,通入标准气体,流量调节到每分钟至少ml,按“设置”键,屏幕显示菜单选择画面,菜单依次为“记录管理→零点校准→量程校准→参数设置”。按“上下键”选择“量程校准”菜单项,按“设置”键屏幕显示“输入密码”,出厂密码为“”,通过上、下、左、右四个方向键将密码修改为;按“设置”键屏幕显示“输入校准值如”,通过上、下、左、右四个方向键将校准值修改为标准气体示值;按“设置”键开始30秒倒计时,倒计时结束量程校准成功返回至菜单选择画面,按“取消”键退出。

警告:量程校准须在通入标准气体时进行。

伍、参数设置

在正常检测模式下,按“设置”键,屏幕显示菜单选择画面,菜单依次为“记录管理→零点校准→量程校准→参数设置”。按“上下键”选择“设置”菜单项,按“设置”键屏幕依次显示“1.低报→2.低报回差→3.高报→4.高报回差→5.输出接点→6.时间→7.帮助”菜单项。

(1)低报

按“上下键”选择“低报”菜单,按“设置”键确认,通过上、下、左、右四个方向键修改低报报警值,按“设置”键确认低报报警值,设置成功后返回值设置菜单选择画面。

注:低报设定值必须小于高报设定值,否则,数值将不会保存。

(2)低报回差

按“上下键”选择“低报回差”菜单,按“设置”键确认,通过上、下方向键修改低报回差值,按“设置”键确认低报回差值,设置成功后返回值设置菜单选择画面。

注:低报回差值必须小于低报值,否则,回差值将不能保存。

(3)高报

按“上下键”选择“高报”菜单,按“设置”键确认,通过上、下、左、右四个方向键修改高报报警点,按“设置”键确认高报报警点设置成功后返回值设置菜单选择画面。

(4)高报回差

按“上下键”选择“高报回差”菜单,按“设置”键确认,通过上、下方向键修改高报回差值,按“设置”键确认高报回差值,设置成功后返回值设置菜单选择画面。

注:高报回差值必须小于低报值,否则,回差值将不能保存。

(5)输出接点

按“上下键”选择“输出接点”菜单,按“设置”键确认,屏幕显示”高报”,通过上、下方向键修改,按“设置”键确认,设置成功后返回值设置菜单选择画面。

输出接点功能主要是选择低报有输出继电器动作,还是高报时候有输出继电器动作。

(6)时间设定

按“上下键”选择“时间”菜单,按“设置”键确认,通过上、下、左、右四个方向键可修改日期项的“年月日时分”,按“设置”键确认,日期设置成功后返回值设置菜单选择画面。可按“取消”键退出。